+86-18822802390

클램프 전류계를 이용한 누전 점검 및 전기 도용 문제에 대한 논의

Oct 22, 2023

클램프 전류계를 이용한 누전 점검 및 전기 도용 문제에 대한 논의

 

클램프 전류계의 용도는 저전압 선로에 누설이 없는지, 선로에 전기적 거동이 있는지를 확인하기 위해 클램프 전류계를 사용합니다. 주요 작업으로는 누설 전류 측정, 누설 위치 판단, 사용자의 내부 선로 및 장비의 누설 유무 감지 등이 있습니다.


클램프 전류계로 누전, 도용 확인


1. 잔류 전류 동작 보호 장치가 정상인지 판단하십시오.
배전 변압기에서 저전압 라인을 제어하는 ​​AC 접촉기 출구 측 상선의 퓨즈를 분리하십시오. 이때 잔류 전류 동작 보호 장치가 정상적으로 작동할 수 있다면 잔류 전류 동작 보호 장치가 양호하다는 것을 의미합니다. 그렇지 않으면 잔류 전류 동작 보호기를 정밀 검사하고 교체해야 합니다.


2. 누설전류를 측정한다
배전 변압기에서 저전압 라인을 제어하는 ​​AC 접촉기 출구 측 중성선을 분리합니다. 그런 다음 제거된 퓨즈 코어를 한 상에 설치한 후 클램프 전류계로 위상을 측정하고 측정된 전류가 해당 상의 누설 전류입니다.


마지막으로 같은 방법으로 다른 누설상의 누설전류를 차례로 측정한다.


선로의 상선 접지로 인해 큰 전류로 인해 장비가 손상되는 현상을 방지하기 위해 점검 시 클램프 전류계를 먼저 큰 전류 블록에 배치해야 합니다. 감지 전류가 작은 경우 점차적으로 기어를 줄이십시오.


3. 누출 위치 파악
누출이 있는 상선이 결정되면 누출 위치를 추가로 판단할 수 있습니다.


(1) 배전 변압기에서 감지.
배전변압기에서 점검할 상선을 퓨즈 코어에 꽂으면 중성선과 나머지 2상의 퓨즈가 분리됩니다. 누설 위치를 결정하려면 클램프 미터로 활성 위상 라인을 확인하십시오.


효율을 높이기 위해 전주를 선로의 중앙에 배치하고, 감지를 통해 누수부분이 선로의 전반부인지 후반부에 있는지를 판단하여 현장에서 검출할 수 있습니다. 누출이 의심되는 라인 부분 등을 감지 범위를 좁히기 위해.


마지막으로, 특정 작은 범위의 절연체 포스트 위상 라인이 감지되고 이 범위의 위상 라인에 연결된 사용자 라인의 위상 라인이 감지됩니다. 이는 접지에서 또는 절연체가 있을 때 동시에 수행될 수 있습니다. 특정 누출 부위를 판별하기 위해 감지됩니다.


(2) 사용자 연결 시 감지.
저압 선로 전력 전송의 경우 클램프 미터를 사용하여 의심되는 범위의 저압 가입자 선로 연결 선을 감지할 수도 있습니다.


테스트할 때 단상 전기 사용자의 상선과 중성선을 동시에 클램프 미터의 조에 배치해야 하며, 3상 전기의 삼상 선과 중성선도 조에 배치해야 합니다. 동시에.


누설 결함이 없으면 부하 전류와 자속의 벡터 합은 0이고 클램프 테이블 표시도 0입니다. 누설 전류가 있는 경우 클램프 전류계가 누설 전류를 감지할 수 있습니다.


4. 사용자의 내부 라인 및 장비에 누수가 있는지 확인하십시오.
구체적인 방법은 클램프미터로 사용자의 전원 인렛 라인의 누설전류를 측정함과 동시에 사용자의 전기기기 및 램프를 하나씩 입출고하여 육안으로 누설기기 및 램프를 알아내는 것이다. 클램프 미터에 의해 감지된 누설 전류의 변화에 ​​따라


모든 장비와 램프의 상태가 양호하거나 누출이 발생한 장비를 제거했지만 클램프 전류계에 사용자에게 여전히 누출 전류가 있는 것으로 나타나면 사용자의 저전압 라인에 누출이 있을 수 있으므로 이에 따라 처리해야 합니다. 특정 상황에.


매설된 파이프라인의 누수 결함에 대해서는 라인을 변경하거나 재배선하는 처리 방법만 취할 수 있습니다.


5. 누전, 도용 시 주의해야 할 사항을 확인한다.
누설 결함을 찾을 때 저압 라인의 AC 접촉기를 제어하기 위해 강제로 전기를 보내는 데 짧은 시간이 걸립니다.


누출 결함을 찾을 때 안전에 주의하고 감독해야 하며 안전 보호 조치를 취해야 합니다. 클램프 미터의 데이터를 읽을 때 인체와 대전부 사이에 안전 거리를 유지해야 합니다.

 

AC DC Clamp meter